发表于 2019-12-18 19:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己用AD也画了几个板子了,今天突然想到一个问题,我们一般敷铜都是GND网络,但有个问题,既然敷铜都是GND网络,那我们交互式布线的时候那就不用把GND网络连接在一起了啊?但是不知道这样做会有什么影响,有哪位大佬能回答一下我的疑问么?
回复

使用道具 举报

4

主题

93

帖子

513

积分

二级会员

Rank: 2

积分
513
QQ
发表于 2019-12-26 17:09:08 | 显示全部楼层
对 交互式布线的时候 不用把所有的GND都连上 铺铜的时候 最自动连上 但是要注意 电源部分或者电流较大的线 要加粗 如果是十字连接 过大电流的焊盘应该加填充或者全连接 还有就是一般的GND不用都连接但是最好SMD的GND 在旁边扇个GND的孔 减小回流路径 铺铜后 运行DRC也会出现 GND没有连上的情况 原因是有些地方空间太小 受铺铜规则的约束 所以无法连接 这种情况 只能自己手动调整走线 把未连接GND连上