关于强电与强电,弱电与弱电,强弱电之间的电气间隙和爬电距离的要求。如果是在相邻层是否还需严格遵守这些电气间隙的要求?还是说可以交叉走线,尽量不平行走线就行?
回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

472

积分

一级会员

Rank: 1

积分
472
发表于 2018-9-28 14:24:09 | 显示全部楼层
以220V为例,强弱电之间应保持最小间距为5mm,(按非专业EMC公式计算1KV/mm)在距离达不到要求的情况下可以开槽,开槽宽度2mm,强电不同极性之间最小爬电距离不低于3mm,强弱电层与层之间不得交替相邻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

532

帖子

2511

积分

三级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
2511
发表于 2018-9-29 08:49:22 | 显示全部楼层
相邻层之间不能交替,那么隔两层或三层甚至更多层呢?是不是要看板材基质的绝缘特性
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

318

帖子

1235

积分

三级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1235
发表于 2018-11-9 15:01:09 | 显示全部楼层
好料学习了 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 09:45:28 | 显示全部楼层
弱电之间的电压爬升的安全间距呢?